土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 防火阀的复位和熔断问题。

防火阀的复位和熔断问题。

发布于:2012-04-06 13:07:06 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
如题,请教一下大家,1、防火阀如果熔断了,是不是需要更换熔断片,继续工作,还是整个阀都换掉呢?
2、防火阀的复位指的是什么?是不是设置为常开(常闭)的阀门,在使用过后,回到原来的位置,可以手动复位或者电动复位,也就是我们所说的电动防火阀?
以上问题,吃不准,请大家赐教!
先谢谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 小麦粉
    小麦粉 沙发
    1、防火阀如果熔断了,更换熔断片即可。
    2、防火阀的复位指的是指设置为常开(常闭)的阀门,在使用过后,回到原来的位置,可以手动复位或者电动复位。
    2012-09-23 16:40:23

    回复 举报
    赞同0
  • rainbowyoung
    rainbowyoung 板凳
    木有人看哪,好像是板块发错了,万能的斑竹,可以帮忙移动一下么?
    2012-04-09 13:01:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【教训】同行们,细心点,以我为戒

这个是我现在负责的体育馆63塔吊基础,塔吊是在房子里面,混凝土浇筑面比地下室基础底板面要低,可惜被我这个傻帽把标高搞错了,难受的是混凝土浇完后才发现的 ,现在底板钢筋扎不通了,没办法塔吊基础全部打掉,30M3混凝土,还有钢筋,标准节,损失1万5千块,哎~~同行们,平时工作时一定要细心啊,图纸多看,标高多复测下,引以为戒。

回帖成功

经验值 +10