为什么选容量500KVA得 求大神解释...

发布于:2012-04-06 09:56:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看别人是设计方案上面显示 是500KVA。。。 感觉小了 应该大点 我想要是超过这个容量那不得跳闸嘛~~~ 求大神解释
如题:
根据补偿后一次侧容量为650.1 kV•A,考虑百分之15%的余量后总容量为S30=(1+15%)*650.1KVA=74736KVA变压器容量SNT=(0.6~0.7)S30=(448~523)KVA,因此选择其额定容 量为500 kV
  • jxb850613
    jxb850613 沙发
    不能过补偿吧,