土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】美式箱变因弧光短路烧毁,怎么修复

【求助】美式箱变因弧光短路烧毁,怎么修复

发布于:2012-04-06 07:37:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
美变图片1.jpg 美变图片2.jpg 美变图片3.jpg
用手机拍的,现场图片不是很清淅。
美式箱变,已运行几年了。
从当时现场看,事故原因是因为进线电缆头没做好,弧光短路。弧光从中隔板上侧缺口处窜入低压室,火烧连营。
现在准备现场修复,有几个问题想请教各位老大:
1、绝缘油放出来后颜色还是很好,能不能再用?630的美变里面有多少油?
2、肘形电缆座有一个严重烧毁,已在漏油,肯定是要换;其他5只没事,是不是可以不换?
3、无载调压开关及四工位负荷开关的外露部分损坏,是不是可以只从外面拆换?
4、这些配件哪有得买?大约得多少钱?
请各位大哥不吝赐教

美变图片1.jpg


美变图片2.jpg


美变图片3.jpg

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • zhj201112
    zhj201112 沙发
    我也同意大伙的意见,没有谁能保证用了不再出事情,换一台新的吧!
    2012-04-12 12:36:12

    回复 举报
    赞同0
  • 不下棋的棋手
    看来都是准备换,有时候换新的还省钱
    2012-04-11 10:50:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35KV 复合绝缘安全距离

今天看到一个相距280的断路器TMY80X8的分支母线所以请问一下 35KV 用热缩套最小安全距离是多少呢有没有国标规定呢

回帖成功

经验值 +10