土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新手关于喷淋的一点问题

新手关于喷淋的一点问题

发布于:2006-10-17 12:44:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个建筑,地下一层为车库,地上为9层建筑,建筑高度为38.7米裙房在主楼两边对称布置,地下车库为三个防火分区,地上建筑每层(包括裙房)为一个防火分区.
我的问题是,布置喷淋系统时要考虑防火分区吗,是否每个防火分区需设置水流指示器?还是高手有别的理解,盼赐教
望高手将一些喷淋系统布置地方需注意的问题说出来让大家都提高提高.3x

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 萝卜花园
    萝卜花园 沙发
    一般喷淋系统每个防火分区都应该设水流指示器,而且每层都要设水流指示器,同时设计时还要考虑一个报警阀带的喷头个数不能超规定的个数.(我不是高手,谈论有限)
    2006-10-17 13:00:17

    回复 举报
    赞同0
  • nick_wujq
    nick_wujq 板凳
    每层每个分区单独设水流指示器,喷头在停车位上面及喷头与梁的距离要符合规范要求。
    2006-10-17 12:54:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手关于建规的一点问题

1,建规上查室外消火栓用水量时需计算建筑物体积带地下室的建筑在计算体积时要将地下室体积算进去吗?2,消防水池的保护半径问题.看条文说明是供消防车取水的消防水池保护半径为150米,.那不供消防车取水的消防水池就无保护半径的问题,是这样理解吗?3.多层建筑,设置消火栓系统,无消防泵,用市政管网直接供水,这是否算常高压系统?室内的常高压系统是否计算法同室外常高压系统?

回帖成功

经验值 +10