土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 【请教】设备水、压力与变频器进行联动做法

【请教】设备水、压力与变频器进行联动做法

发布于:2012-04-05 16:07:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
设备冷却水水泵出水压力7公斤,到设备压力太大,安装压力传感器,水泵变频,压力传感器与变频器联动,使进设备的水压符合设计要求。请问这个压力传感器和变频器的接线时怎么弄的。本人不是学自控的,想请教下。麻烦懂得给小弟一个解释,谢谢。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 沧海桑田一电工
    变频器上一般都会有信号输入端子,有的会把电流和电压信号分开,有的用的是同一个端子,需要从参数上定义。电流和电压信号都可以。常用0-10V电压信号作为给定值,用电位器,用电流信号作为反馈常用4-20mA,用压力变送器,你可以选一个0-10或0-16KG的压变。如果用ABB变频可以用PID或PFC模式。其他的也都差不多。
    2012-04-17 17:03:17

    回复 举报
    赞同0
  • wxdnsd
    wxdnsd 板凳
    这套图纸是配远传压力表控制的,如果你用压变,改接4--20ma端子就行。也可到 http://dq.co188.com/content_drawing_37148179.html下载更多,以供参考
    2012-04-16 11:42:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国家新出台职业可编程序控制系统设计师培训考试在即

可编程序控制系统(PLC)设计师是人力资源和社会保障部发布的第七批新职业,是指从事可编程序控制器选型、编程,并对应用系统进行设计、集成和运行管理的人员。现代PLC应用综合了计算机技术、自动控制技术和网络通信技术,其应用越来越广泛。一.培训鉴定对象: 1、欲取得可编程序控制系统设计师职业资格证高技能人才;2、解决工程自动化技术难题的工程技术精英;3、全国电工、制冷、电梯等工种技师和高级技师论文创作的高技能人才;4、爱好工厂自动化技术的工程人员;5、有意在工业自动化方向自主创业的工程技术人员。6、电气或自动化工程设计的工程师。

回帖成功

经验值 +10