土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急!高位消防水箱盖板距楼层顶板高度有什么要求?

急!高位消防水箱盖板距楼层顶板高度有什么要求?

发布于:2006-10-17 11:01:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高位消防水箱盖板与水箱间楼层顶板高度有什么要求???我现在的水箱距顶板只有400,人口可以进入,是否与这方面的强制要求??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xuesong9001
    xuesong9001 沙发
    建筑给排水规范的3.7.3.2条是针对生活水箱的,按图集是大于等于500。
    2006-10-19 21:20:19

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    应该要800,参照建筑给排水规范3.7.3.2条
    2006-10-17 12:46:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:电厂主厂房消防设计

我正在做一个燃气电厂主厂房的设计,不知道要参考那本规范。主场房内都有什么地方需要作消防设计?压缩机房用作消防么

回帖成功

经验值 +10