土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请高手解答规范4.4.6条的一个小疑问!(解决!)

请高手解答规范4.4.6条的一个小疑问!(解决!)

发布于:2006-10-17 10:38:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
按规范4.4.6的公式计算的工业企业间、公共浴室、洗衣房、职工食堂等的排水流量少于管段上最大一个卫生器具的排水流量怎么办??

“注:当计算排水流量小于一个大便器排水流量时,应按一个大便器的排水流量计算。”
注解这句话是指什么情况的?
如果这个注解指全部情况的话,我5个小便器也按1.5计算啊!太不合理了吧!
如果这个注解专指有大便器的情况,那5个小便器计算的排水流量少于一个小便器的排水流量怎么办??取0.05还是0.1?

困惑中!!!!!

1181216474573.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • wjhruyi
    wjhruyi 沙发
    支持4楼的 计算小于一个卫生器具的情况下就取最大的那个 一般就是大便器了 ....
    2007-08-16 16:49:16

    回复 举报
    赞同0
  • yjjnf2000
    yjjnf2000 板凳
    2007-08-13 13:08:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

虹吸排水到底好不好

我们做了一个公共建筑,从方案到施工图一只做的是虹吸排水。现在大楼已经封顶了,在装内部管道。由于是施工方承包的工程,他们在当时报预算的时候没有把虹吸这部分计算进去,现在以维修不便为理由在甲方和监理方做足工作,要求我们设计院将虹吸排水改为重力排水。我们领导又比较听甲方的,不可能以坚决的态度坚持,不知道该怎么办。由于屋面找坡比较复杂,外立面全部是玻璃幕墙,原有虹吸的雨水斗空洞都欲留好了,还有与其他专业之间管道交叉的问题,改起来很麻烦啊。

回帖成功

经验值 +10