90KW的应该是用自藕降压启动了,现在迷茫的是变压器到底应该选多大型号的。还有就请高手传个自藕降压启动的电气原理图,要求是两台水泵,互为备用。(当其中的一台水泵坏了就自动切换到另外一台水泵运行)消防用的,所以还要有“联动”控制方式。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
tely-007
沙发
直接启动没问题的,1.泵小,2.消防泵启动时,大部分负荷都不再运行,变压器是轻载,水泵全压启动没有问题的。
2006-10-20 10:32:20
赞同0
-
etlalee
板凳
肯定是直接启动。
2006-10-20 09:09:20
赞同0
加载更多回复 举报
就算是200的变压器直接启动也没有问题
回复 举报