土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 室外污水管的问题

室外污水管的问题

发布于:2006-10-17 08:51:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
新建d600的室外污水管,和原有室外DN500的暖管冲突。
排水管管底标高为-1.505m,暖管保温层顶部标高为-1.400m。
不动暖管,排水管如何才能过去,各位有什么好的建议

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 果汁
    果汁 沙发
    呵呵 还是老朋友好啊。
    500的暖管加上保温看着都快1米了,而且还是两根。 而且眼快到采暖期了,不好办啊
    2006-10-17 14:22:17

    回复 举报
    赞同0
  • peakye
    peakye 板凳
    个人建议还是把暖管稍微下调一点。按规范距离空出。如果污水倒虹的话,600的管子还是比较大了。水头可能损失较多。
    2006-10-17 12:38:17

    回复 举报
    赞同0