发布于:2012-04-05 09:44:05
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
请教各位大侠:
小弟所在单位生产系统中,用于降温的冷却液体的供、回水系统出现问题,困扰小弟多时~~~~
大致情况如下:
用于供水的水泵流量86.6m³,扬程38米,功率15KW.水池液位低于水泵吸水口,由于水池容量较大,没有使用液位开关控制
用于回水的水泵流量170m³,扬程36米,功率22KW,水池液位低于水泵吸水口,水池容量1.5T,使用液位开关控制
供、回水水泵都是离心泵,吸水口安装底阀,滤网,出水口安装有蝶阀,管道长度以及弯头等几乎相同,管道最高点离水泵出水口不超过10米
工作方式:
供水泵打压力至生产设备,冷却液从设备上自然流至回水用的1.5T水箱,由回水泵抽至供水泵处的水池
问题:
回水来不及抽水(理论上回水泵流量远大于供水泵),我们更换不同品牌的水泵,回水泵流量86.6以及97立方时,发现根本来不及抽水,更换成22KW的水泵流量170后,勉强可以满足要求
所以请教各位专家,帮忙指点
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报