防雷减灾
\
请教:室内外火灾自动报警线路如何防干扰
请教:室内外火灾自动报警线路如何防干扰
如题
发布于
2006-10-16 22:08:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
孩儿她爹2014
穿钢管的人工费比较高,用屏蔽电缆虽然材料费高了点,人工费省不少
只有强弱电线接触的时候才考虑换屏蔽线或是穿钢管敷设,否则用RVS和BV就可以了
2006-10-24 08:45:24
来自 PC
评论
举报
fifitony001
我那个工程是用塑料管穿线的,室外全部用钢管造价比较大。感觉还是用屏蔽电缆好些。毕竟都是小线。多不了几个钱。
2006-10-23 17:54:23
来自 PC
评论
举报
加载更多