哪位兄弟知道,有没含有HDPE管设计最小坡度的规范可查?或者有工程经验也可!我们一个城镇污水管网的项目不想加泵站就把坡度设计的很小,不知是否可行?请指教!
帖子发表这么多天了,看来坡度设计很小,在工程中实践过的同行确实少见,多谢大家指点!欢迎有见解的兄弟继续讨论!

全部回答(119 )

  • leolovemm

    粉有道理啊
    2009-02-13 12:46:13 来自 PC 评论 举报
  • byp820215
    我认为你有三种方法可以解决这个问题:一、增大坡度,其实坡度很重要,主要是解决淤积问题,再说了坡度小了,流速从何而来?适当的考虑坡度是必须的。我是搞施工的,坡度过小确实不利于施工。二、增大管径,在一定程度上缓解了淤积的问题,也就变相增大了坡度。三、假设提升泵站、根据你的情况来看,管径较小,流量也不会太大,这样的话,加泵站造价不会增加多少,初步估计也就100-200万足矣,你可以说出其中的利害关系,让甲方采纳你的意见。我现在搞的这个项目就是加了泵站,日处理量20万立方,全线长将近3公里,管径DN1600,水泥管,流速还可以,比较畅通。再说,做设计的要从长远的利益考虑,我们的国情是,就是以前的规划不科学、不合理,以致我们在做重复的工作,劳民伤财啊。