土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教高手--200KW电动机断路器选多大的?

请教高手--200KW电动机断路器选多大的?

发布于:2006-10-16 21:14:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
本人认为----额定电流I=200000/(1.732*380*0.85)=358A,实际电流选型为I=358*1.25=447A,及选用450A,有的朋友说要考虑启动电流,想法是好的,断路器生产者也考虑到,启动电流只是瞬间大电流,断路器本身跳闸需要一定的延时,故断路器选择完全不必考虑启动电流.不知各位意下如何?
  • jiagang815
    jiagang815 沙发
    断路器的选择除看负载容量外,还应看负载的类型,对于有很大启动电流的负载类型,在选择开关时应该考虑启动电流。
    2006-10-17 16:20:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

真空断路器用真空灭弧室通用技术条件

各位大师,我现在从事高压断路器工作,急求电力部的一个标准。 标准号及名称为 JB/DQ2184-86 真空断路器用真空灭弧室通用技术条件 那位大师能够帮忙,我是十分的感谢! 邮箱:xia_j_x@163.com万分感谢!!