土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 双偏压 角筋

双偏压 角筋

发布于:2012-04-04 19:27:04 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
用双偏压计算,角筋太大,无法选合适的钢筋怎么办?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shan8020
    shan8020 沙发
    教父 发表于 2012-4-5 08:44 可以在PKPM.ini文件的下添加以下控制命令进行控制 双偏压角筋最大直径=50等号右侧的值为钢筋直径请问盈建科的这个值要怎么修改
    2016-08-30 10:49:30

    回复 举报
    赞同0
  • 教父
    教父 板凳
    可以在PKPM.ini文件的[PM控制参数]下添加以下控制命令进行控制
    双偏压角筋最大直径=50
    等号右侧的值为钢筋直径
    可以按照最大直径要求自行控制
    2012-04-05 08:44:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

学生求助剪刀楼梯的建模问题

如题,毕业设计的高层结构,用PKPM2010,中间有一个剪刀楼梯,但是PKPM里面没有剪刀楼梯的选项,请教该怎么处理???[ 本帖最后由 liang8197 于 2012-4-5 18:50 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10