土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础落在地下室顶板上

独立基础落在地下室顶板上

发布于:2012-04-04 15:40:04 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
最近开始做的一个工程,在地下室顶板上有好几个市政单层建筑物,市政的结构图已经有了,独立基础是直接落在顶板上的,请问这样需要怎么来传力,用布置虚梁吗,顶板采用的是单向板布置,所以基础都不是落在一个板跨内的,

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • superfzu
    superfzu 沙发
    他们的设计图纸我这已经有了,但是因为总平的关系,所以上部定位跟我的顶板布置差的比较多,不知道除了考虑板冲切外,还有什么需要注意的
    2012-04-09 11:35:09

    回复 举报
    赞同0
  • superfzu
    superfzu 板凳
    跟总工探讨以后,现在的计算方法是,把上部结构的独立基础平面布置转到我地下室顶板的布置中,然后根据实际面积大小算出附加荷载加到面恒荷载中,同时考虑顶板的抗冲切以及上部基础的抗滑移,不知道还有什么需要考虑的没有,请各位高手多多指教,说实话这些年地下室也做了很多个了,但是这个实在大,400mX180m的2层地下室,要考虑的东西非常多
    2012-04-09 11:32:09

    回复 举报
    赞同0