小白问题哈 → 1、避雷器的原理是什么?最好有图哈、、、 2、现阶段常用的避雷器只有氧化锌避雷这种么? 3、避雷器投运前 需要做哪些试验? 是不是只要打个耐压就可以了? 一般是打多少?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ykt5197
    ykt5197 沙发
    真的增长了知识,避雷器只用过没有进行相关测试。谢谢。
    2012-06-05 13:08:05

    回复 举报
    赞同0
  • langlihao2005
    langlihao2005 板凳
    1、避雷器的原理就是在过电压时呈现低电阻,为过电压提供一个良好的泄放通道,在正常的工频电压下呈现高阻,通过避雷器的电流非常小,为微安级别。
    2、图就在百度图片里搜一下就有了。
    3、避雷器投运前进行直流一毫安参考电压,泄漏电流。若有条件,进行持续运行电压下的全电流,阻性电流的测量。工频参考电压测量。局部放电测量。
    4、避雷器不可以打耐压,绝对不可以!!!
    2012-06-04 21:30:04

    回复 举报
    赞同0