求助电缆损耗计算
求助电缆损耗计算
3x(3x120)铜芯电缆并联,距负载100米,负载电流600A求线路损耗地,电压400v?(3条3芯120平米的铜芯电缆并联使用距负载100米,负载电流600A电压400v求线路损耗)
发布于
2012-04-03 16:30:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
djdeofn
如果楼主是求电缆损耗功率就是按照工业与民用配电设计手册P 104页就可以
如果楼主是问的电缆的损耗功率请按照工业与民用配电设计手册p16页计算就可以
2012-12-18 23:42:18
来自 PC
评论
举报
djdeofn
根据以上公式可得:
PR= =2.57W
因为有3根
所以K取0.85~0.95时
P=(0.85~0.95)3x2.57=(6.5535~7.3245)W
有些word公式不显示出来,我米有办法,亲不要拍砖公式请参考【工业与名用配的设计手册P104】
2012-12-18 23:39:18
来自 PC
评论
举报