土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请教】高压开关柜基础下是大梁怎么办?

【请教】高压开关柜基础下是大梁怎么办?

发布于:2012-04-03 13:26:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现好多变电所的开关柜下是电缆层,两层之间是开关柜安装的基础(槽钢)的楼板,楼板有大梁支撑。

一般大梁每隔6~8米有一条,整排开关柜安装,总有几台会放在大梁的上面。

大梁上面的开关柜,电缆从下面往上穿会被大梁挡住。这次又碰上了,一台出线柜有4根240的电缆并接,下面大梁宽400mm,柜宽800mm,一半被挡,四根主电缆又粗又大,根本没法全部穿进柜。朋友们讨论一下,怎样做法才能安装到位。

还没说二次电缆挡住的事。

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • hma197548
    hma197548 沙发
    我遇到过,大梁上的高压柜扩容,原来是2根3*240,现在是4根3*240,没办法换柜子。只有在安装电缆头时想办法,电缆头铜鼻子在比好尺寸及方向再压接,还是接好了,不过施工难度比较大。这也是没办法!
    2012-06-11 13:14:11

    回复 举报
    赞同0
  • hitee_lg
    hitee_lg 板凳
    手上有一个活,刚好低压柜在大梁上面,没办法把电容器柜调整到梁的位置。还好只有一根梁,再多就没招了。
    2012-05-30 16:47:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多