今天早上上班时发现了3个库的压缩机结霜严重,怀疑膨胀阀开启过大。化霜完毕,机器运行一段时间后调节膨胀阀,下午上班发调去现蒸发器结冰,又把膨胀阀调小,就这样调来调去,问题还没解决,低压0.3,高压1.4,库温4°左右,请问各位大虾有什么高见指导一二,不胜感激!!谷轮10P机,配2台DL40蒸发器,丹佛斯TEX2膨胀阀配5号阀芯。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    这个问题已经讨论过很多了, 冷库压缩机结霜就是制冷剂在 冷库蒸发器中没有气化完,而返回到 冷库压缩机中,按这个思路去检查吧。
    2012-04-03 12:56:03

    回复 举报
    赞同0
  • lilinzhou
    lilinzhou 板凳
    电流9.45A,膨胀阀是刚换的,蒸发器风机正常。
    2012-04-03 12:36:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多