地下一层:地下车库。地上两层:超市。建筑面积:地下一层:5678.08平米,首层:5996.89,二层:5739.73!
问题:地下车库如何考虑楼梯的设计!

全部回答(3 )

  • lyjry
    每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2 个。加喷淋的话每个分区可以最大4000,当平面上有2 个或2 个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上向相邻分区借一个出口
    2012-07-09 16:51:09 来自 PC 评论 举报
  • chentao198531330
    5.3.12 地下、半地下建筑(室)安全出口和房间疏散门的设置应符合下列规定:

    1 每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2 个。当平面上有2 个或2 个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1 个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须有1 个直通室外的安全出口;
    你那种情况 做2个防火分区,每个防火分区单独设置一部楼梯下去即可
    2012-07-06 16:58:06 来自 PC 评论 举报