土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个负荷计算问题

请教一个负荷计算问题

发布于:2012-04-02 08:58:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想请教一个问题.


图上写的按照等效三相负荷计算
如果都是相间负载,那应该是最大单相负载*3 取为总负载.


单相负载电流=总负载PE* Kx (需用系数) /COSa 功率因数/1.732(根号三)/0.38

最大单相负载为 L1 =6*3+2=20 Pe= 20*3=60 KW
Ij=60/0.9*0.9/1.732/0.38=91.163 A
难道我算错了?
未命名.jpg

未命名.jpg

  • yiluanxinghui
    yiluanxinghui 沙发
    再请教下,到时候确定具体线路线径时候,我是按照 该路负荷来计算的.
    如照明回路就按照 PE/220V/0.8(日光灯居多),这时候需要算需用系数 Kx么? 看到很多方案,有的人算了,有的人没算,还有直接什么都不管,pe/220*1.1就直接算的.
    2012-04-02 09:39:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

避雷器的应用!

KYN28柜里面的避雷器很多,进线、馈出都安装。但一般的负荷开关柜,就进线柜内安装。这是为什么?它们唯一的区别是断路器和负荷开关。原因是在这上吗?要是过电压的话,应该都有吧。为什么通常负荷开关设计不添加避雷器?

回帖成功

经验值 +10