如果不能用附和防火卷帘而设加密喷淋,水池计算810立方,容积过大,有没有其他方式可以解决?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • goddfp
    goddfp 沙发
    水幕喷水强度0.5l/sm,共150m,75L/S,3小时的消防水量810M3,屋顶消防水是按10分钟室内25L/S+75L/S计算吗?

    算长度时,计算最大一个防火分区需要保护的长度即可,另外,火灾延续时间2小时就可以。

    屋顶消防水箱还得加上喷淋用水量,不过最终结果一样,12m3或18立方
    2008-02-04 17:24:04

    回复 举报
    赞同0
  • swallow126518
    swallow126518 板凳
    水幕喷水强度0.5l/sm,共150m,75L/S,3小时的消防水量810M3,屋顶消防水是按10分钟室内25L/S+75L/S计算吗?
    2006-10-18 12:20:18