土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【疑惑】一级负荷单母线是否必须设分段开关
我单位是一个化工企业。应该是一级负荷。计划是两台1600变压器供电,一用一备。进同一段母线。问母线是否必须设分段开关?可否不设母联柜而用备用电源自动投入。实际供电局供电只有一路。老板考虑投资问题想省掉母联柜是否可以?依据是什么?十万火急!

全部回答(5 )

  • wusheng304
    楼主,个人认为你装上备自投后,你只有一个电源!你备哪的电源?
    2012-04-19 17:19:19 来自 PC 评论 举报
  • tailuning
    一级用电必须有两路相互独立的进线.
    2012-04-02 20:42:02 来自 PC 评论 举报