发布于:2012-04-01 18:35:01
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
先说下现场条件,系统是10kv电压,电容补偿柜 Q=5010kvar;电容用的型号是BFM12/根号3--334-1 串抗CKDGK-100.2/10-6,
同时还有电流互感器500/5 避雷器,放电线圈。 我已经查过线了,确定没有接错。
进线是一个KYN 高压柜控制的,他的上面也有个PMF 许继电容保护,它设置的过流是2A,速断是3A,
我的电容柜PMF 额定电流是241A 设置的过流是3.12A, 速断是7.2A 由于许继的PMF 显示电流是二次值。
开始送电,遇到的问题是:1:KYN高压柜上的三个电流表迅速上升到0.3KA,过了大约三十秒,断路器跳闸。
2:kyn高压柜的继电保护传到后台是三相电流不平衡,但是我的PMF装置过流灯亮了,查记录显示的是不平衡电压动作,这下就把我搞晕了。
我现在不明白的是,既然达到300A电流了,超过3s就应该跳闸,为什么过了那么长时间才跳闸啊。
要是按这个值的话,跳闸也是KYN28这个高压柜的pmf跳的闸,但是我的电容过上面的PMF也有跳闸信号。
帮我分析下这是什么原因造成的。肯定的是 电流已经超过了额定电流值。
是电容柜里内部的问题吗。请研究过这方面的朋友给分析分析,在线等待
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳