小高层框剪结构,质监站的一个小屁孩说,楼电梯间抗震等级二级,钢筋需做抗震试验~~~我们没做,丫的,欺负我不是结构出身的?劳资一级结构专业也就差了那么一两分,骂了隔壁的,我查了抗规,高规啊,抗震等级咩有关于楼电梯间的说法啊~~~是不是那丫的唬人的,求有经验的哥哥指点,到底那丫的说的是否有根据?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • p15805227879
    p15805227879 沙发
    楼上说的对,见10版的抗规3.9.1条。
    2012-06-06 22:26:06

    回复 举报
    赞同0
  • cbjandqbr
    cbjandqbr 板凳
    没听说过楼梯间提高一级,但三级就要求做试验啦,10版的抗规增加了三级的要求。
    2012-05-23 12:30:23