土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《建规》11.1.4条和《高规》9.1.3条中的疑惑

《建规》11.1.4条和《高规》9.1.3条中的疑惑

发布于:2012-04-01 16:45:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《建规》11.1.4条和《高规》9.1.3条中,消防供电回路,是指:从低压总配电室或分配电室,至消防设备或消防设备室最末级配电箱的配电线路。这里的“低压总配电室”,比较好理解,比如变电所的低配室、一个不设变电所的独立单体的低压总配电室;“分配电室”比较难理解:
一是,建筑中什么样的配电室是规范所指的“分配电室”?大型建筑,比如高层建筑、大型地下室、大型建筑群及其下部共用的大型地下室等等,都免不了要设置若干“分配电室”,或按防火分区设置、或按楼层设置、或按管理区域设置等等,这样的“分配电室”,是不是规范所指的“分配电室”?
二是,什么情况下,可以(允许)设置规范所指的“分配电室”?该“分配电室”管辖范围内的消防供电回路,可以从该“分配电室”引出,而不需要去该“分配电室”上级的“低压总配电室”引接。比如,某大型地下室(地下共2层,有24个防火分区)为了减轻变电所低压出线回路压力,内按相邻一到几个防火分区设置一个“分配电室”,变电所低压双回路主备干线电缆采用耐火型,引到这个“分配电室”,在“分配电室”内设主备电缆分支箱,消防设备的主备供电回路,分别从这2个电缆分支箱引出。当然,与变电所低配出线柜一样,这2个电缆分支箱,也提供其辖区内一般用电回路,也就是说,该“分配电室”辖区内的消防配电线路与一般配电线路,是在这个“分配电室”开始,才各自严格分开。可否?
不知道有没有表达清楚。
请各位老师、同行指教。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • oldriver
    oldriver 沙发
    只闻楼梯响,不见高人下?
    2012-04-27 09:30:27

    回复 举报
    赞同0
  • jxb850613
    jxb850613 板凳
    2012-04-11 17:17:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应急照明疏散灯(自带蓄电池)应该为几线制?

本人是新手,请问各位,最近答一个审图意见,“应急照明疏散灯(自带蓄电池)应配置浮充线及PE线,在说明中说的二线制有误。”我应该怎么回答?应该为几线制的呢?

回帖成功

经验值 +10