新版建筑物防雷设计规范变化蛮不小的。。
前天检查了广东院的一份图纸,其防雷设计按二类防雷设计,第一级SPD选择的是15KA 10/350us,第二级SPD选择的是20KA 8/20us。
按规范讲冒失没有错误,可以往检查的设计图纸中,第一级SPD的波头与半值都是8/20us啊,原理上讲10/350us这第一级是主要用于LPZ0区泄放直接雷产生的能量,8/20us波形是用于限制LPZ0A区以外的感应过电压的幅值啊。
现在基本上设计建筑进线都是电缆进线,应该都属于感应过电压。即使有电缆从杆上引下,那么第一级浪涌保护应该在杆上而不是在建筑内了。设计的图纸第一级浪涌保护是在建筑物内。
就此问题,究竟电缆引入时第一级浪涌是用哪个波形大家讨论下啊。。

广东的朋友,如果你也在论坛里,别拍我啊,哈哈哈。。。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fitman
    fitman 沙发
    哎,我是不太相信这东东的,就按规程选吧。实际上个人认为如何选也没所谓。高压避雷器用多了,真正能起作用的也不见得有多少,选择性更不用说了。低压的还分三级!这东东比漏电开关更没选择性。欢迎厂家拍砖!
    2013-05-26 23:33:26

    回复 举报
    赞同0
  • bandianhou
    bandianhou 板凳
    谁上个好的教科书呢
    2013-05-26 22:12:26

    回复 举报