土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 第三版《工业与民用配电设计手册》电缆载流量的疑问

第三版《工业与民用配电设计手册》电缆载流量的疑问

发布于:2006-10-16 13:20:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于YJV电缆穿管埋地载流量,表格中是按热阻系数为2.5的情况下提供的。
疑问是:
在这章书中提到,YJV电缆工作温度为90度,直埋或穿管会造成土壤水分迁移干化,所以采用YJV电缆时,热阻要按2.5选。。
这样选的话,电缆会变得非常大!跟我们平时选的电缆截面积都加大了两级!!
这太夸张了吧。
大家选YJV电缆,真的按2.5热阻选??

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • panwd0304
    panwd0304 沙发
    工业与民用设计手册是准确的,国际标准IEC也是这样的
    2008-07-08 16:23:08

    回复 举报
    赞同0
  • fengwz.good
    fengwz.good 板凳
    这也太超钱了吧,你们增大二级,虽然可以减少电能损耗:Q ,但却也大大浪费了国家的铜资源。。。。。。。。。。
    2008-07-08 15:25:08