【求助】电流互感器S2并联,是否符合要求
如题,如果三个电流互感器的S2端子都并联,只接一根线至1.5/6A电能表(电表端也是369并联)。S1端子分别接入147,取压线都是接258的。请问这个安装是否符合要求,计量是否准确。
发布于
2012-03-31 20:34:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(28 )
zero9527
应该可以的!电流互感器的S2端本来就要求都就近接地,通过大地连在一起的!
2012-04-11 17:55:11
来自 PC
评论
举报
hzyxan
19楼说的对,电力部门专用计量的话,3个S2都要进表。
2012-04-10 20:38:10
来自 PC
评论
举报