土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
变压器
\
【求助】电流互感器S2并联,是否符合要求
【求助】电流互感器S2并联,是否符合要求
如题,如果三个电流互感器的S2端子都并联,只接一根线至1.5/6A电能表(电表端也是369并联)。S1端子分别接入147,取压线都是接258的。请问这个安装是否符合要求,计量是否准确。
发布于
2012-03-31 20:34:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(28 )
zero9527
应该可以的!电流互感器的S2端本来就要求都就近接地,通过大地连在一起的!
2012-04-11 17:55:11
来自 PC
评论
举报
hzyxan
19楼说的对,电力部门专用计量的话,3个S2都要进表。
2012-04-10 20:38:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yue1945
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
58
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 398 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(28 )