土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】电流互感器S2并联,是否符合要求
如题,如果三个电流互感器的S2端子都并联,只接一根线至1.5/6A电能表(电表端也是369并联)。S1端子分别接入147,取压线都是接258的。请问这个安装是否符合要求,计量是否准确。

全部回答(28 )

  • zero9527
    应该可以的!电流互感器的S2端本来就要求都就近接地,通过大地连在一起的!
    2012-04-11 17:55:11 来自 PC 评论 举报
  • hzyxan
    19楼说的对,电力部门专用计量的话,3个S2都要进表。
    2012-04-10 20:38:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 395 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10