土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助各位 关于高层建筑临时施工用水,水泵设置
现在工地设置的水泵是扬程140米,功率11KW的。供水对象是2栋29层的楼,至电梯机房31层,层高3.1米。主管和立管是DN65的,在22层转换为DN50的。出现的情况是一栋用水可以,但是两栋楼同时用水就只能够上到25层。大家看看不换水泵,有什么好的办法。万分感谢!如果单独每栋楼供水,水泵8千块不贵,但是每小时的电费要命啊!

全部回答(11 )

  • wangweivcc8
    增加一个气压罐解决实际问题。
    2012-04-09 09:51:09 来自 PC 评论 举报
  • jdwang
    在施工现场中,临时消防泵的环状主管一般都是DN100,向楼上去的临时消防立管可以由DN100、DN80变为DN65,如果临时用水立管是单独设置的(北京就要求这个临时用水立管是单独设置,不允许从临时消防立管上引出),其管径可以从DN50、DN40、DN32一直逐渐变为DN25,甚至是DN20,当然实际中没必要变化的这么频繁,一切依据现场实际情况确定,我说的管径渐缩是指这个,而不是消防的环状主管道管径变化;此外,如果有的地方可以在临时消防立管上开临时用水点,则临时消防立管管径可以在楼层上部逐渐变化 ,但必须满足紧急情况下的临时消防用水量和压力。
    这些在施工中叫做 临时用水方案。
    2012-04-07 11:40:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10