土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器损耗,线路损耗占总用电量的多少?

变压器损耗,线路损耗占总用电量的多少?

发布于:2006-10-16 10:27:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器损耗,线路损耗占总用电量的多少?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wgljf
    wgljf 沙发
    不错
    2006-11-05 22:42:05

    回复 举报
    赞同0
  • lxloveyz
    lxloveyz 板凳
    变压器损耗计算公式
    (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1) 
    (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2) 
    (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ----(3) 
    Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
    式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
       P0——空载损耗(kW)
    PK——额定负载损耗(kW)
    SN——变压器额定容量(kVA)
    I0%——变压器空载电流百分比。
    UK%——短路电压百分比
    β ——平均负载系数
    KT——负载波动损耗系数
    QK——额定负载漏磁功率(kvar)
    KQ——无功经济当量(kW/kvar)
    上式计算时各参数的选择条件:
    (1)取KT=1.05;
    (2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;

    (3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
    (4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
    (5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。