各位前辈,小弟在此请教一个问题?
一般情况下,对于箱变的进线柜一般有两组互感器?其中一组是测量CT(三只),一组是无功补偿CT(一只),但是我看见很多在电杆上的杆架式变压器只有一组CT(三只),怎么没有无功补偿那组呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 无纤尘
    无纤尘 沙发
    供电部门说啥是啥,咱们没回旋余地滴。。
    2012-04-06 16:39:06

    回复 举报
    赞同0
  • jxb850613
    jxb850613 板凳
    我也是经常只见到三章,没有装无功补偿的,应该是供电部门的关系吧
    2012-04-06 15:57:06

    回复 举报
    赞同0