工作压力小于1.0MPA的消火栓系统水压试验压力,是按水暖验收规范还是参照喷淋验收规范
  • beiguanzhuyi
    beiguanzhuyi 沙发
    小于1.0MPa时试验压力为1.5倍但是不得小于1.4Mpa