土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓系统试验压力按照水暖验收规范还是参照喷淋验收规范

消火栓系统试验压力按照水暖验收规范还是参照喷淋验收规范

发布于:2012-03-31 15:34:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
工作压力小于1.0MPA的消火栓系统水压试验压力,是按水暖验收规范还是参照喷淋验收规范
  • beiguanzhuyi
    beiguanzhuyi 沙发
    小于1.0MPa时试验压力为1.5倍但是不得小于1.4Mpa
    2012-03-31 16:02:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋试水阀安装不是最不利点,可以过验收吗

喷淋直接试水阀为了安装方便,直接从水井口的喷淋管进了水井,不是最不利点,试问可以过验收吗

回帖成功

经验值 +10