土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助!关于地下车库的层高在排烟量中的选择?
地下车库防烟分区的面积为2000平方米,设有自动喷淋系统时为4000平方米。排风量、排烟量按换气次数大于6次/小时。层高超过3米按3米计,不足3米按实际高度计。是否正确?是不是超过3米层高的就按3米算有规定么?我的层高是4。5米我是要按3米算还是按4。5米算呢?请教

全部回答(2 )

  • hjbob198401
    谢谢指点明白了!
    2006-10-16 16:36:16 来自 PC 评论 举报
  • 二虎
    概念错误!防烟分区的最大面积为2000平方米,设有自动喷淋系统时防火分区的最大面积为4000平方米。

    层高4.5m?双层机械车库?双层机械车库在设有自动喷淋系统时防火分区的最大面积为2600平方米。

    一般车库我按3m算;若是双层车库的话,我按梁下净高或者层高算,按3m的话有点小。
    2006-10-16 12:11:16 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10