土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 采用什么办法能防止离心泵进气?

采用什么办法能防止离心泵进气?

发布于:2012-03-31 12:00:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如题,我们工程中业主要求增加一台水泵作为应急排水,可是又不愿意采用潜水泵,只能采用普通的卧式离心泵,我们给他选择了一款ZW系列的自吸排污泵,但是水池高度有4、5m,在墙上打孔业主也不接受,池体上面也没有地方能够做新的泵基础,没地方安装,只能安装在地上,这样进水管道就存在一个倒U字型,出水管道也是如此,要去另一个更高的水池里面,也是个倒U字型的,采用什么办法能够有效地防止水泵进气呢?
在线等高手指点,谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cool921_sky
    cool921_sky 沙发
    做u字型为什么不做成n字型呢
    2012-05-29 16:39:29

    回复 举报
    赞同0
  • lan196
    lan196 板凳
    可以试试在你的泵前增加一个负压槽,槽底部一个出口接泵,顶部留三个口,一个进口;一个加水口,一个排气口。开泵前保证槽里面有水就可以了,我们这边都是深3-4米的池子,而且我们的问题都有90多度,我们都是这样做的。