只看楼主 我来说两句一、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。
如果消火栓不超过10个且室内消防用水量不大于15 L/s时,可以不采用环状管网。