土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 为了鲁班奖,请帮帮忙解决接地问题

为了鲁班奖,请帮帮忙解决接地问题

发布于:2012-03-31 11:26:31 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
D 变压器、发电机中性点用接地引下线:采用-2x50x5镀锌扁钢贴柱明敷,引上至变配电室,在地面上0.4m处引出后与预留接地板(100x100x8)连接,
作法详国标03D501-4/23页。
变压器中性点接地设计,钢板和镀锌扁钢怎么在柱子上连接又符合规范又美观呢?

未命名.jpg

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • ghb2008
    ghb2008 沙发
    保护中性线采用电缆,穿保护管敷设接至变压器室接地端子板。
    2012-04-10 08:55:10

    回复 举报
    赞同0
  • shusheng2008
    shusheng2008 板凳
    扁钢做成倒U型,贴钢板直接焊接,U型钢板另一端就可以与通长扁铁焊接,这也是种方法,但是扁铁都是明敷。要做黄绿漆!要注意焊接长度!


    补充一下:刚看了有朋友发的图和区管的方法,其实都可以,只是楼主只提到了是给楼上的设备的,所以我觉得他们两位给的做法,算是比较浪费,因为做成了接地汇聚点,也就是裸露的等电位接地汇聚点了。

    [ 本帖最后由 shusheng2008 于 2012-4-9 16:17 编辑 ]
    2012-04-09 16:08:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蓝星作品:冷冻机房(附深化CAD图及三维图)

大概在网易上两年没发工程照片了,也好久没来过了,找个时间来看看大家,顺便把自己近来做的工程发上来给大家学习学习,此工程质量控制要求为鲁班奖。里面的机房综合管线我亲自布置了一下,还附带让弟兄们弄了三维图纸,应该说还是很有技术含量的,也欢迎大家有什么不足的提出,不过尽量给我发短消息,我这里确实很少过来了。1.首先给大家看一下深化的综合图及空调管路布置图2.根据综合图纸布置的三维图3.机房水泵接管图,刚完成没多久。图片我就不做说明了,这里我大概说下:两个机房,一个是地源热泵系统,一个是常规水机,地源热泵系统做了22个切换阀门,所以交叉点也多,设计思路是连接点全部布置在梁内,底部管路全部做在同一平面,尽量采用公用支架。立管接管法兰低平,所有螺栓立面全部控制在同一条线,螺头穿出螺母均为2~3牙。减震要求很高,减震台座+双软接头,方案送声学顾问批复。图片里面内容很多,懂的人自己研究吧,我再写马上又成一篇论文了。