土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 对《钢规》表5.3.9的一点疑问

对《钢规》表5.3.9的一点疑问

发布于:2012-03-31 10:38:31 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
以前都没做过什么钢结构的东东,刚看焊缝螺栓那些还好点,一接触和构件布置有关的就搞不清楚了,在《钢规》表5.3.9中,规定了各受拉构件的容许长细比,其中第一项次的桁架的杆件,和第三项中的其他拉杆、系杆有啥区别么?难道桁架的杆件不包括上下弦间的交叉斜腹杆(按柔性系杆考虑)吗?
查了一些资料,也查了规范,都没对这一概念说详细。
在此向各位同学求助了,《钢规》表5.3.9到底该怎么理解呢?多谢了

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • novf
    novf 沙发
    你说的系杆 一般是受压的 通常情况长细比控制1/200

    支撑的杆件 要看支撑形式 交叉支撑可以假定只拉 只拉单元不用控制长细比 但是也分在行车下还是行车上 有没有抗震考虑

    桁架情况比较复杂

    两肢桁架没有争议 上下弦杆取值为侧向支撑作为计算长度 腹杆可以不按规范取直接取值全长计算

    四肢桁架(比如过管廊架) 有争议 没有定论 但是通常做法是取值节点间距作为所有杆件计算长度

    三肢桁架(比如三角形空间桁架) 存在巨大争议 以什么作为计算长度? 保守的人是以侧向支撑 激进的人以节点间距

    但是大家都一直承认 实际上三肢桁架 的弦杆 计算长度比节点距离长 比侧向支撑距离短
    2012-04-08 23:08:08

    回复 举报
    赞同0
  • tangliangjun613
    2楼的正解,规范之所以区分,应当是因为这两种构件的重要性不相同
    2012-04-06 11:38:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.43 万条内容 · 1093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位关于在楼顶加钢架并安装太阳能热水器的问题

小弟有一个问题想问一下各位,麻烦大家给出出主意问题在图片上

回帖成功

经验值 +10