土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 液击如何处理
我的开利水冷柜060E的现在液击了如何处理请各位指点指点?

全部回答(7 )

  • wangyl_cx
    06E的系统不太会造成液击的吧? 吸气侧有储能器(汽/液分离器)吗?有液击现象发生,知道得早还算幸运的,以我拙见,在液路过滤器角阀工艺口回收(放掉)一些制冷剂,像7楼朋友所说的,接上五通表,观察压力慢慢调试至正常工况。
    2006-11-13 20:45:13 来自 PC 评论 举报
  • weibl001001
    可以关闭吸气阀,能量调节最小挡,开机排气。开开停停,反复多次,注意油压,注意排气温度。即可排除。
    2006-11-10 22:07:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 843 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10