液击如何处理
液击如何处理
我的开利水冷柜060E的现在液击了如何处理请各位指点指点?
发布于
2006-10-15 22:52:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
wangyl_cx
06E的系统不太会造成液击的吧? 吸气侧有储能器(汽/液分离器)吗?有液击现象发生,知道得早还算幸运的,以我拙见,在液路过滤器角阀工艺口回收(放掉)一些制冷剂,像7楼朋友所说的,接上五通表,观察压力慢慢调试至正常工况。
2006-11-13 20:45:13
来自 PC
评论
举报
weibl001001
可以关闭吸气阀,能量调节最小挡,开机排气。开开停停,反复多次,注意油压,注意排气温度。即可排除。
2006-11-10 22:07:10