除了容易遭到腐蚀,时间长了以后,接地电阻达不到要求,容易引起事故 外,还有啥呢?

全部回答(5 )

  • 蓝鸟
    就是腐蚀速度快,没有坏处。
    2006-10-19 10:22:19 来自 PC 评论 举报
  • cuncaosiyu
    我做的一个项目地形有点特别,有些地方可以打人工接地极,但是靠火车站台那一侧为了不破坏站台,我是用加大的接地体与两侧可以打接地极的接地体互相连接。靠火车站台的接地体沿站台侧边的边沿敷设。 这个火车站台是单位运货物用的。