土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电气设备基础知识与技术工艺论

电气设备基础知识与技术工艺论

发布于:2006-10-15 20:54:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电气设备基础知识与技术工艺论

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(88 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangzhou6699
    jiangzhou6699 沙发
    谢谢楼主的无私奉献!!!!!!!!!!
    2009-10-22 12:12:22

    回复 举报
    赞同0
  • jerrymo888
    jerrymo888 板凳
    感谢,继续努力,加油加油
    2009-10-07 01:17:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关南自PSL602,603保护问题

新建220kV变电站剖接一条220kV线路,线路两端南自保护型号为PSL602,站内为PSL602G,调度管理部门提出按规程要求一条线路两侧保护型号、软件版本必须一致。厂家答复说G型与非G型相比,增加了一组AD转换回路和与之对应的CPU,同时具备双以太网通信口、双485通信口、就地打印口,距离零序保护与重合闸不需要两侧配合,并且可以将602G软、硬件升级为602G。想问一下是否如厂家所说,另外603和603G的差别,与602和602G的差别一样吗?(了解到有一变电站站内型号为603G,剖接线路两端为603,好像是由于重合闸不能调整一致而未投入,只投了另一套保护。)

回帖成功

经验值 +10