发布于:2012-03-30 23:22:30
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
我厂工艺为A/A/O(厌氧/缺氧/好氧)设计处理能力3万立方/日,现在实际处理2万立方/日。好氧段采用的是生物膜流化床工艺(内有橡胶颗粒填料),但是好氧段只有4500立方,而缺氧段却有5500立方。在实际运行中由于填料挂膜流化不好,加上好氧段构筑物容量小,造成处理情况不稳定,尤其是氨氮处理不稳定。去年10月以来,氨氮一直超标,最高时进水氨氮为20mg/L左右,而出水氨氮却达到30mg/L。这期间,进水COD多次出现超标(1000mg/L以上),在调整时为培养硝化菌,我只得适当增加系统内污泥量(正常时好氧段污泥浓度为2500-3000mg/L,回流污泥浓度为10000mg/L以下;调整时好氧段污泥浓度为3000-4000mg/L,回流污泥浓度为10000-12000mg/L),但是这样调整后,非但氨氮没有下降趋势,二沉池还出现了大量浮泥,浮泥质地很轻颜色偏灰白,从外观看像是老化的污泥,二沉池出水浑浊。但是在计算污泥龄后,发现泥龄并不长只有约4天左右。请教各位前辈,这种情况我应怎样处理呢?帮帮小弟吧
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报