土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 可否设置双阀双出口消火栓?

可否设置双阀双出口消火栓?

发布于:2004-03-19 09:02:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一高二类一梯两户单元住宅(高51米),消防电梯处的消火栓和封闭楼梯间处的消火栓距离很近,布置两根消防立管有困难,可否采用双阀双出口消火栓,只采用一根消防立管?如果可以,消防立管的直径也是100吗?还是150的?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangjiangcai
    jiangjiangcai 沙发
    其实这要看各地的消防验收的,我以前做过一个小区是这样的,一个楼梯的我只做了一个,不用做两个的,因为上下两层的消防栓的充实水柱能满足要求了,没有必要做两个了,那时候我们那边的就能通过,不知道你们的行不行呀。
    2004-03-20 11:29:20

    回复 举报
    赞同0
  • wangzhihong
    wangzhihong 板凳
    有说可以的,有说不可以的,有没有作过类似工程是?
    2004-03-20 09:45:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二层设有消防系统的建筑属于临时高压吗?

两层设有消火栓系统的建筑,市政给水管网为枝状,这样的消火栓系统属于临时高压给水系统吗?是不是上了水泵接合器的建筑才算的上临时高压呢?

回帖成功

经验值 +10