二层设有消防系统的建筑属于临时高压吗?
二层设有消防系统的建筑属于临时高压吗?
两层设有消火栓系统的建筑,市政给水管网为枝状,这样的消火栓系统属于临时高压给水系统吗?
是不是上了水泵接合器的建筑才算的上临时高压呢?
发布于
2004-03-18 22:43:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
nbchb
市政给水应该能满足消防用水的水量水压属于常高压系统,但设消防水箱也是必须的
2004-03-22 11:01:22
来自 PC
评论
举报
liangfp
1.建规:第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
该系统如果市政压力满足要求,可以不设水箱。
2。建规:第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
该市政管网为枝状,当消防用水量之和超过25 L/s时,需要建室外消防水池,
2004-03-22 10:44:22