土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
二层设有消防系统的建筑属于临时高压吗?
二层设有消防系统的建筑属于临时高压吗?
两层设有消火栓系统的建筑,市政给水管网为枝状,这样的消火栓系统属于临时高压给水系统吗?
是不是上了水泵接合器的建筑才算的上临时高压呢?
发布于
2004-03-18 22:43:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
nbchb
市政给水应该能满足消防用水的水量水压属于常高压系统,但设消防水箱也是必须的
2004-03-22 11:01:22
来自 PC
评论
举报
liangfp
1.建规:第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。
该系统如果市政压力满足要求,可以不设水箱。
2。建规:第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
该市政管网为枝状,当消防用水量之和超过25 L/s时,需要建室外消防水池,
2004-03-22 10:44:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhanghui9828
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
170
回复
241
粉丝
2
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 711 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
