土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 剪力墙构造边缘构件最小配筋率问题

剪力墙构造边缘构件最小配筋率问题

发布于:2012-03-30 21:18:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
二级抗震 剪力墙的构造边缘构件 最小配筋率不是0.6%吗?
《抗规》 表6.4.5-2
PKPM怎么按0.7%计算呢?

qqqqq.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • lengxue11123
    lengxue11123 沙发
    是在设计信息-边缘构件选项里,把构造边缘按高规7.2.16-4从严要求选项勾选去掉就可以了
    2017-09-12 09:48:12

    回复 举报
    赞同0
  • hncjywj
    hncjywj 板凳
    应该是在PKPM--SATWE--设计信息的选项里面 以前没注意过
    2013-12-26 13:00:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 516 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

你们知道吗?PKPM中能建变截面梁

PMCAD中能不能布置变截面梁,若能,该如何布置变截面梁? 首先 PMCAD中能布置变截面梁; 主要操作过程同“主梁布置”,但要确定起始位置与截面高度的对映关系。其具体操作步骤如下:  1、选择“主梁布置”命令,在弹出的截面定义对话框中,选择“新建”按钮,“截面类型”选择21号变截面,输入截面宽度如250mm,截面高度1如400mm,截面高度2如800mm,选择材料类别。  2、布置时,默认梁1端在左下,2端在右上,如果变截面方向与所需要的不一致,需要再定义一个截面类型,将截面高度1、2的值互换,再按此种截面进行布置。

回帖成功

经验值 +10