土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【讨论】线路覆冰跳闸事故的预防和处理

【讨论】线路覆冰跳闸事故的预防和处理

发布于:2012-03-30 20:16:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
昨天我们这里先是下雨,半夜下雪,昼夜温差原因导致, 多处线路有覆冰现象,多数10kV线路都跳闸。
这种现象很久没有出现过了。
但是这一出现就很严重,请教给位同仁,大家讨论讨论 看看每个地区电力企业都是怎么防范及处理这样事故的!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    抄一段吧。
    《实用电工技术问答2500问》
    【问】导线覆冰如何去除?
    【答】在初冬或初春时节,在气温在零下5℃左右出现雨雪混下的天气里,当雨滴落到导线、瓷瓶、电杆或其它物体上,往往会因温度降低而凝结成冰并附在这些物体上,而且越来越厚,就可能因覆冰过重造成断线事故。所以在严重覆冰地区进行线路除冰是一项很重要的工作。
    清除覆冰一般有电流融冰法和机械除冰法两种。电流融冰法一是改变运行方式,使覆冰线路的负荷电流加大,升高导线温度来融冰;二是将线路与系统断开,使线路的一端三相短路,另一端接入数值稍大的短路电流,使导线发热而融冰。但不论采用哪种方法,都必须注意控制导线的电流,不应大于它的安全电流。
    机械除冰法就是先将线路停电后,用拉杆、竹棒等沿线敲打,使覆冰脱落。
    2012-04-10 19:49:10

    回复 举报
    赞同0
  • wangweivcc8
    wangweivcc8 板凳
    配电间安装空调
    2012-04-10 14:57:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 588 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

20kv配电所

20kv配电所

回帖成功

经验值 +10