土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这个模型位移比调不过,求指教

这个模型位移比调不过,求指教

发布于:2012-03-30 18:45:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个六层带一层地下室,上面有两个住宅,这是其中的一栋住宅。二层的一个点的位移比到1.51了,调了很久没调过,求高手指点。模型上传上来了

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • o如梦无痕o
    楼主的建模其中的几片小剪力墙的建模是不对的 应该按异形柱来输入
    如果为了使异形柱能搭两根梁 可以再异形柱里面输入刚性杆即可 。
    在框架结构里面用墙元模型 来模拟框架柱 会造成刚度很大的失真。偏不安全。
    通过倾覆力矩可以发现 四片小短肢墙 所占的倾覆力矩已经达到了百分之22
    柱子大概有三十多根。很明显是不符合常理的。
    还有首层的板 如果按嵌固端 板厚至少180
    就算不是嵌固端一般也不宜小于160 。就算扣点
    也不能少于120啊 楼主首层板厚只有100
    那太小了。还有一般地下室首层会考虑施工荷载
    一般取5.0. 因为施工的时候 很多建筑材料都往地下室的顶板上摆 活荷载很大的。
    关于位移比 我大致调了调 2层的规定水平力的偶然的位移比已经由降低到1.22
    位移比只看规定水平力下的
    你的1.51 我估计是CQC下的吧 那个不需要看的。
    模型我上传了 。
    主要是加强 1层 和2层Y向的最左边的刚度即可。同时也可以减小相反方向右边的刚度 两者一起调。
    按照这个思路 在调一调就可以小于1.2了 。
    不过带裙房的 住宅 裙房部分 位移比只要不大于1.4 一般审图不会有太大意见。
    关键是保证主楼的位移比 小于1.2.即可

    [ 本帖最后由 q412873251 于 2012-3-30 20:20 编辑 ]
    2012-03-30 20:02:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我也探讨一下结构用钢量的问题。

对于结构师是一定要具备一定的经济概念的,因为在保证结构安全的前提下,一定会出现一个最佳用钢量的问题。现在网上总有一些人热议这个问题。经常要大家来分享自己的用钢量,以显示自己的设计水平,但是我看到真正的结构设计师们根本没有理睬他们的这些问题。因为对于成熟和有能力的结构师门自然有自己的成熟经验和具体的做法。对于结构用钢量多少的问题,它取决于结构形式、结构体系、结构的复杂程度、结构的使用荷载情况、结构水平作用的情况(含风和地震作用)、工程地质的情况、结构师水平和能力的情况、结构师自身所考虑的特殊情况等等。在这样的情况下,会有不同的结构用钢量的情况,这是不能用统一的数值来衡量的。大家的意见如何?