求助消防设计的疑问!很急!拜地求!
求助消防设计的疑问!很急!拜地求!
一个联体的中间是11F,两边都是6F,一二层均为商业用房,楼上都是商住楼,试问联体的一二层是否都需要设置喷淋?
发布于
2006-10-15 13:02:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
luoyang19821203
进来学习一下
2006-10-16 08:33:16
来自 PC
评论
举报
ah-wangjun
一二层的商业用房具体看是什么用途,如果满足商业网点的要求(见高规前面名词解释),整体可以按照纯住宅设计,如果不能满足商业网点要求,要看是否超过建规规定商业面积,单层3000,整体9000(新建规单层1500,整体3000,建议按照新的考虑),如果不超,可以不做喷淋,如果超过,则应设置喷淋。