有一设备牵引电机用的是15KW的三相交流异步电机,控制器用的是台达VFD-B的变频器,变频器电源用断路器是63A的DELIXI的,可据开机人员反映牵引跳闸,我在5分钟内赶到,发现变频器电源63A的短路器处于关闭状态,经检查短路器无发热现象,电机和变频器线路一切正常,送上电源后设备又正常运行。我怀疑有人为伪造跳闸的可能,请问各位大侠该如何判别是否为人为原因?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xuqb98
    xuqb98 沙发
    变频器过压保护,原因谐振过压,屏蔽
    2006-10-16 10:26:16

    回复 举报
    赞同0
  • xuqb98
    xuqb98 板凳
    变频器过保护,谐振过压
    2006-10-16 10:25:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.17 万条内容 · 725 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

标题:厦门市最大的建工联盟网站,免费工程资料下载

酷龙工作室 www.kuloo.cn www.doqo.cn bbs.kuloo.cn 是厦门市翔安区第一家从事建筑工程网上咨询的专业网站,成立于2003年,拥有一支高素质咨询专业队伍,是具有专业咨询资格的网上咨询工作室,可承接国内各类工程相关工程咨询等全过程项目管理业务。虽然成立时间短,但酷龙工作室已成为在翔安区业内较有影响的网上咨询站.目前承接业务地区[厦门市区、翔安区、同安区],欢迎从事建筑行业的单位或个人与我们合作,让我们共同进步!!本工作室为网下实体工作室,目前工作室工作人员有10多名,拥有不同的专业知识,分工明确,服务周到,办事效率高,由于业务的不断发展,长期诚邀在厦门工作的建工朋友加盟,