土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教空调风机控制器问题

请教空调风机控制器问题

发布于:2012-03-30 00:17:30 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
目前我们这个项目的正在装修,空调风机的控制开关是集中设置,其控制线的长度现在是20-30米左右,空调生产厂家说,这个控制线不应大于15米。我想请问一下:如果大于15米会怎么样?如真不能大于15米的话,有好的解决方法吗?
谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jwcr100
    jwcr100 沙发
    如果是动力控制线,20,30米没有任何问题,厂家只是把一般的经验值规定,当作硬性规范,这种情况工程中很常见。
    因为其只知其然不知所以然。
    线路长主要是怕压降大,不过20,30米一般不会有太大问题,如果还不放心,可以测量下末端电压,如果电压降大,可以通过提高一级线径来解决。
    2012-04-15 17:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • minxiaozeng
    minxiaozeng 板凳
    大家要加油咯!我们要趁年轻努力奋斗,利用好每一天每一时每一刻。。。。。。@
    2012-03-31 09:18:31

    回复 举报
    赞同0